Всем привет! Прошу помощи. У нас на предприятии стоит система вентиляции на контроллерах Carel PCO5.
В Desigo Insight с ними периодически пропадает связь.
Схема завязки такова:
- имеется три линии с контроллерами PCO5.
- контроллеры соединены параллельно и подключены ВМС портами к NPort 5230 по RS485.
- далее по кабелю UTP все три линии подключены к свитчу и далее на ПК диспетчеризации где установлена Desigo Insight.
- на ПК также работает OPC-сервер, который конфигурирует COM-порты для каждой линии.
- NPort 5230 настроены одинаково.
На одной из линий постоянно пропадает связь с несколькими контроллерами, остальные на этой же линии работают без перебоев.
Думал что линия нагружена, но есть линия, которая в два раза больше и работает идеально.

Посоветуйте, в какую сторону копать?
Ver.Pav72
Hi,

Могут быть две проблемы:
1) сеть RS485: помехи, неправильное соединение, читайте здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
http://www.softelectro.ru/rs485.html

осцилограф с Modscan Вам в помощь

2) глючит протокол или OPC CAREL. У нас такое было часто, сами давно его не используем, а все контроллеры CAREL используем с Modbus + Modbus OPC от Modicon.
sntlg1
Спасибо большое, будем разбираться, может и правда помехи.
sntlg1
Еще такой вопрос. Контроллеры с NPort подключены по двум жилам - "+" и "-". Необходимо ли их еще заземлять на "com"? Или это не обязательно?
Chabol
Обратите внимание на терминаторы линии NPort 5230. Иногда их даже требуется снять, чтоб работало. Там, кстати, есть не только 120Ом, а и другие джамперы.